環保驗收中廢水監測的注意事項
實際采樣過程中如何科學的(de)核對廢水排放量在三同時驗收監測的過程中,科學的核對廢水排放量是一個重要環節,我們在實際工作中一般都是按照企業廢水流量計的讀數來核定該企業的廢水排放量,但是也有一些特殊情況需要引起我們(men)的(de)重視。
在廢水設施的驗收監測過程中,有些極個別企業為了使廢水濃度和總量.終能夠達標,往往會存在暗管偷排、漏排的現象;有些行業的廢水濃度較高,在進行預處理前,允許存在一定的稀釋比,但是某些企業為求排放達標,減少廢水處理的成本,任意加大稀釋比來降低原水的濃度,或者將自來水暗管裝在廢水處理設施的.後幾個處理單元、廢水流量計下遊,來降低廢水的排放濃度,減少廢水的排放流量。
那麽這就要求我們在監測過程中不僅要監測廢水的排放流量,還要仔細核對廢水設施的進水量,將設施的進、出水量進行比較,以便於檢查和了解廢水設施能否按時按質的處理企業產生的廢水。
有的企業廢水汙染治理設施設計有缺陷,存在這樣一種情況,按正常處理/停留時間處理出來的廢水根本達不到排放標準的要求,企業便在監測時提前將汙水在某個處理工段,比如生化處理階段、耗氧或者曝氣階段等增加停留時間(有時候為了驗收能夠順利通過,甚至停留幾天時間),以使廢水在監測期間能達標排放,這樣的廢水即使監測結果是達標的,也不能證明其設施是合格的,是有能力處理好廢水的,更是不能通過驗收。
這種情況下,就更需要我們監測人員在監測過程中進行仔細的現場勘查,了解廢水處理工藝的每一個階段的功能,掌握廢水設施在實際運行過程中各個處理階段的停留時間,是否符合廢水排放量和排放周期的實際情況。
隨著環境管理工作的進一步開展,很多廢水排放量超過一定規模的企業都已在廢水排放口安裝了自動流量計,但是大部分企業還隻是對廢水排放量的計量,對於廢水設施進水的計量還不夠,工作中我們要做到全麵核實被測企業的廢水排放量和排放周期,對進水量和出水量都要仔細核對和記錄,以便在考核廢水排放濃度的同時更準確的考核廢水的排放總量,真正做到廢水排放濃度和總量控製雙達標。
實際采樣過程中怎樣采集具有代表性的樣品
在準確核對廢水排放總量的基礎上,確保采集具有代表性的樣品,廢水采集過程中,我們(men)知道..類汙染物采樣點位一律設在車間或車間處理設施的排放口或專門處理此類汙染物設施的排口。
第二類汙染物采樣點位一律設在排汙單位的外排口。進入集中式汙水處理廠和進入城市汙水管網的汙水采樣點位應根據地方環境保護行政主管部門的要求確定。對整體汙水處理設施效率監測時,在各種進入汙水處理設施汙水的入口和汙水設施的總排口設置采樣點。對各汙水處理單元效率監測時,在各種進入處理設施單元汙水的入口和設施單元的排口設置采樣點。
除上述情況之外,我們在實際的(de)監測過程中還會遇到突發的狀況,比如會遇到企業將一些地麵衝洗水或者設備維修等產生的(de)廢水排入設施,應該說這樣的情況是合理現象,但是如果此時采樣監測,勢必對.終排放的總量核算有影響,如果偶然排入設施的水是高濃度的,那麽.終核算的企業排放的總量將高於實際排放總量,反之,如果進入設施的廢水是低濃度的,那麽無疑廢水被稀釋了,.終核算的企業排放的總量將低於實際排放總量,我們所采水樣就沒有了(le)代表性和準確性。
所以我們在三同時驗收過程中,必須全麵掌握與汙染源汙水排放有關的工藝流程、汙水類型、排放規律、汙水管網走向等情況,在汙水穩定排放時,采集.有代表性的樣品,對突發現象要進行核查,有條件的情況下記錄異常濃度的水量和發生周期。
實際采樣過程中廢水總量核算的其他注意事項
三同時驗收中,很多企業需要考核總量,正常情況下用日均濃度乘以廢水排放量即可,對於一些沒有安裝廢水流量計的企業,可以讓企業提供.近幾個月的用水發票;對於一些分質處理的水樣,特別是一類汙染物,其生產和生活用水不能明顯區分的企業,就需要根據企業用水量和環評文件中的水量平衡圖核算各類汙水的排放量;對於用水量和排水量每個月相差很大的企業,應該分別核查用水高峰期、平峰期、低峰期的用水量和廢水的排放量,在準確監測廢水排放濃度的基礎上,更科學的核算廢水中各項汙染物的排放總量。
對於廢水排放要求有符合監測要求的一段明渠或安裝在線流量計,並安裝廢水標識牌 ;對於固體廢棄物臨時堆場或灰場要求采取防揚塵、防雨淋、防滲透等措施並及時清運 。